PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2021 10:36    Naslov sporočila: Ground loop Odgovori s citatom

Dobil na probo en linijski predojaĆØevalec - trenutno imam dva na razpolago, tanzistorskega in lampaÅ”kega - pa to prikljuĆØim. ƈisto sluĆØajno imam doma napajalni kabel ki nima Å”uko vtiĆØa, je pa na drugi strani IEC prikljuĆØek kot ga imajo vsi s Å”ukotom. Ta kabel sem vedno snobiral a v pomanjkanju ga uporabim.

Pri meÅ”anju kablov se odloĆØim da bo slednji Å”el na phono, medtem ko vse ostalo priklopim standardno. Takoj pri posluÅ”anju zaznam pozitivne spremembe. Preverim Å”e vse ostale možne kombinacije z drugim predojaĆØevalcem in res, je bolje.

Mine dan, mene pa koplje. Ne bodi len -- odklopim VSE ozemljitve na vseh kablih. Porka motorka - a je to možno?? ZvoĆØna scena se dvigne v viÅ”ino in potegne v globino; predvajani instrumenti se Å”e bolj fokusirajo, dinamika poraste, užitek pri posluÅ”anju gre na kvadrat.
Vse to konkretno, brutalno, niĆØ kaj subtilno.
--------------------------------------------------------------------------------------
https://en.wikipedia.org/wiki/Ground_loop_(electricity)
Kot je razloženo, ground loopi (zanke) povzroĆØajo brnenje in neželjene motnje.

Poprej, na vse ozemljeno nisem imel NOBENEGA problema, niĆØ Å”uma, niĆØ bruma.
Po odklopu ozemljitev sem moral malo potelovaditi kako obrniti vtiĆØe, da je vse potihnilo. To je tudi vse.
--------------------------------------------------------------------------------------
Se praskam po glavi in gubam ĆØelo (znaki kot da razmiÅ”ljam, haha).
ƈe vzamem tester in merim - so vse mase signalnih kablov v totalnem stiku z ozemljitvijo na Å”ukotu.
Torej minus signala ne potuje samo do ozemljitve - ampak v razdelilni letvi gre preko ozemljitve napajalnih kablov tudi na druge naprave in se pojavi na minusu signala vseh treh naprav - phono, linija in ojaĆØevalec - paralelno a verjetno s kakÅ”nim zamikom (fokus out of fokus??)??
--------------------------------------------------------------------------------------
VĆØasih ni bilo Å”ukotov na hifi napravah. Danes je to varnostni predpis? Tudi na Å”kodo kakovosti hifija?
--------------------------------------------------------------------------------------
Ok, v hiÅ”i nimam prave ozeljitve, je niĆØenje - torej je nula od 220 direkt na minusu signala - z vsemi motnjami notri. NekoĆØ sem si naredil svojo ozemljitev, da sem se izognil niĆØenju in je bilo bolje a sem to zaradi predelav po hiÅ”i moral opustiti.
Pa sem se vpraŔal, da morda v takem se ne pojavi to, kar je zgoraj opisano.

Pride prilika - me vabi prijatelj na 2deci muzike - in tudi pri njemu sprobam ta trik - on pa ima svojo ozemljitev. Tudi deluje, isto kot pri meni.

Prostora za debato kolikor hoĆØeÅ” in brez preizkusa, ki je pred tem neobhoden, itak vem kaj bo odgovor stroke, sem to že predebatiral z mojimi.

PS: moj balansirani Krell je imun na to in predpostavljam, da vedno veĆØja prisotnost balansiranega vhoda na ojaĆØevalcih, ki niso balansirane gradnje služi toĆØno temu namenu - loĆØiti maso signala od ozemljitve. ??-!!-?? Torej problem obstaja.


Nazadnje urejal/a ambasador Sre Maj 12, 2021 11:07; skupaj popravljeno 3 krat
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
LightBit



Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11
Prispevkov: 2365
Kraj: Kranj

PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2021 10:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

https://www.youtube.com/watch?v=f2soKg9JAUA
https://www.youtube.com/watch?v=N1lJCL5OCxM

Zato je meni balansirana povezava tako vÅ”eĆØ. ƈeprav sem moral tudi shield odklopit, ker se je drugaĆØe ĆØisto malo motenj Å”e vedno sliÅ”alo (ĆØe sem uho prislonil na visokotonec sem komaj sliÅ”al).

Pa pazi da te ne bo kaj zrukalo.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ambasador



Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52
Prispevkov: 5984
Kraj: Izola

PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2021 11:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

PosluÅ”alnica je v tretjem nadstropju in podi so leseni, tako da bom verjetno preživel, pa tudi loĆØilni trafo sem postavil vmes. Baj'd'vej - tudi doprinos loĆØilnega trafota je bistveno bolj opazen (bolje sĆØisti) ĆØe ni prikljuĆØen na ozemljitev.

RazmiÅ”ljam pa, da je verjetno dovolj ĆØe je samo ena naprava ozemljena - v tem primeru moĆØnostni ojaĆØevalec. Bo priÅ”la tudi ta proba na vrsto, moram raziskati ali tudi v takem ostane kakovost zvoka na tem nivoju..
------------------------
Mi je pa nova ta razlaga iz prvega videa @ligtbita, ko pojasni, da loĆØena ozemljitev je isto kot da je ni - iz varnostnega vidika, torej ilegalna in dejansko potencialno nevarna. S tem, da tip Å”e trdi, da ne prinese izboljÅ”anja zvoka.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
LightBit



Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11
Prispevkov: 2365
Kraj: Kranj

PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2021 11:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Sam da ne bo požar.
Ni dovolj, ĆØe je samo ena stvar ozemljena, ker so žiĆØe v interkonektih pretanke in lahko pregorijo namesto da bi varovalko ven vrglo.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ambasador



Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52
Prispevkov: 5984
Kraj: Izola

PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2021 11:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Drži kar praviÅ”, s tem da bi problem samo ako gre dovod 220 v stik z ohiÅ”jem, kar pa je malo verjetno. Pa tudi oklopi konkretnih interkonektov niso nedolžnih presekov, pa Å”e sta v paru. Kot je tudi res, da ni redkost, ko je oklop prikljuĆØen samo na eni strani (direktivni kabli) in gre minus znotraj po eni mali žiĆØki. Je potrebno vse vzeti v obzir pri naĆØrtovanju.
Sicer pa, preden odidem iz posluŔalnice odklopim 220 iz razdelilne letve. Dokler si ne razjasnim pojmov.

En dovod 220 je v vsakem primeru ozemljen - zgago dela ta isti vod niĆØen/ povezan preko Å”uko na minus napajanja vseh aparatur in minuse vseh nivojev signalov (in vsa ohiÅ”ja). Signal na nivoju phono je ene vrednosti, na liniji druge v moĆØnostnem ojaĆØevalcu tretje, vse to pa ima v spregi razne kapacitivnosti (delay) in kdo ve kaj Å”e. 100dB signal/Å”um na moĆØnostnem ojaĆØevalcu je v razmerju s signalom, ki je moĆØen - Å”purije (spuriae) napajanja so napram malim signalom prejÅ”njih stopenj tako bistveno moĆØnejÅ”e, poslabÅ”ajo s/n ratio. Tako razmiÅ”ljam in tako se mi tudi sliÅ”i, ker se zelo preĆØisti in fokusira zvok.

Varnost: pismo, vintage shaja brez tega (Ŕuko) že 60+ let in se nobeden ne sekira. Še fen v kopalnici je brez Ŕuko. Torej se da.
-------------------------------------------------------------------------------------
Kdo ve, ali ni en kup cirkusa okoli menjave aparatur za boljÅ”i zvok, povezanih s tem problemom. Kombinacije aparatur so lahko bolj ali manj obĆØutljive na to. Razlika v zvoku pa taka, da audiofil prisloviĆØno 'ubija' za to. No vsaj vsebino denarnice.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
LightBit



Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11
Prispevkov: 2365
Kraj: Kranj

PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2021 13:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

ambasador je napisal/a:
Varnost: pismo, vintage shaja brez tega (Ŕuko) že 60+ let in se nobeden ne sekira. Še fen v kopalnici je brez Ŕuko. Torej se da.

Ja tiste, ki bi se sekirali je ubilo pa ne morejo povedati Twisted Evil. Varnostni standardi se izboljŔujejo.
Fen je v plastiĆØnem ohiÅ”ju. ƈe je ohiÅ”je dobro pobarvano, je verjetno tudi bolj težko problem. Ne poznam pa toĆØnih pogojev kdaj mora biti ozemljeno. Je pa lahko zelo nadležno.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ambasador



Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52
Prispevkov: 5984
Kraj: Izola

PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2021 14:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

MaÅ” prav.
ƈe bi gledali samo na varnost niti hifija ne bi imeli, kaj Å”ele avto. Se lahko zbodem na iglo odjemne doze, hehe.
Da se maĆØka ne scvre na lampah ojaĆØevalca so zapovedali obvezne pokrove. Pa banana prikljuĆØki zvoĆØnikov na ojaĆØevalcih so prepovedani - salomonsko imajo ojaĆØevalci ĆØepke na prikljuĆØkih. Ker tam lahko kaj drugega vtakneÅ”. Sicer ne vem kaj bi lahko a tako je.

Meni se je naprimer zgodilo, da je na fenu pokalo in streljalo pri vhodu kabla v fen. Od vsega silnega zvijanja in mahanja s fenom je z leti poĆØila izolacija kabla. Verjetno nisem bil prvi. Bruselj pa niĆØ.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
joztom



Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07
Prispevkov: 1946
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2021 17:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Bruma Å”e nobeden ni reÅ”il in ne masnih zank. Jaz pri izdelavi ozemljitev na IEC vtiĆØnici vežem preko sestavljenega elementa (dve diodi, vsaka v svojo smer, vmes pa 1k upor) na centralno masno toĆØko napajanja. ƈe potem Å”e kaj pezdi, je v božjih rokah. VeĆØinoma se inducira znotraj napajalnikov ojaĆØevalcev, tu je treba kable voditi premiÅ”ljeno. Generalno pravilo, dviganje signalne mase za 10 Ohm vĆØasih pomaga, vĆØasih celo zelo Å”koduje.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
LightBit



Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11
Prispevkov: 2365
Kraj: Kranj

PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2021 18:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Nekaj takega verjetno: https://sound-au.com/earthing.htm#s9
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ambasador



Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52
Prispevkov: 5984
Kraj: Izola

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2021 10:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Te debate nisem odprl zaradi brumov in Å”umov, ampak ker meni doma zamenjava vseh Å”uko vtiĆØev z navadnimi prinese neverjeten napredek v zvoku.
Nisem Å”e sliÅ”al napajalnega kabla, ki bi tako dramatiĆØno vplival na kakovost.

Pa se spraÅ”ujem - ali ni ves ta hrup okoli napajalnih kablov samo vrtenje okoli vrele kaÅ”e - pravega problema - ko s Å”uko ozemljitvijo povežeÅ” skupaj vse usmerjene napetosti vseh naprav(njihove nule). S tem ustvariÅ” Å”kodljivo dodatno zanko in preseliÅ” motnje iz ojaĆØevalcev na predojaĆØevalne stopnje.

V takem, jasno, vpliv napajalnega kabla je moĆØen - saj se po njem sprehaja signal med napravami. In to po ozemljitvenem vodu!
To bi lahko pojasnilo, zakaj sega vpliv napajalnih kablov samo do (vkljuĆØno) razdelilne letve. Tisto naprej pa je itak veĆØ ali manj vseeno, kar vsi vemo iz prakse.

ƈe to drži, je torej pravilno mnenje, ĆØeÅ” kaj ima smisel napajalni kabel ko pa je hiÅ”na napeljava stara zarustana komerciala.
Torej, Ŕuko raus, in vpliv napajalca je avtomatsko minimalen. Samo potem se postavi vpraŔanje kaj je z varnostjo.

Pa spet - glede na razlage v videu ki ga je lightbit pripel - tip razlaga da je lastna ozemljitev neuĆØinkovita iz vidika varnosti. Ergo, vsi ki imajo svojo ozemljitev so itak na istem kot ĆØe je ne bi imeli. Dokler tega ne veÅ”, se poĆØutiÅ” varnega, hehe..
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
LightBit



Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11
Prispevkov: 2365
Kraj: Kranj

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2021 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Ja, ground loop ni nujno samo tipiĆØen brum in Å”um. Sploh kadar gre za digitalne naprave.
Jaz vse priklopim pa dam vse do konca na glas in mora ĆØim bolj tiho.

Glede napajalnih kablov bi morda lahko malo vplivala upornost kabla na ozemljitvi, ampak ali je res tako razliĆØna? Zelo dvomim zaradi standardov.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
joztom



Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07
Prispevkov: 1946
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2021 11:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

ƈudno razpravljate. LoĆØimo tri vrste mas:
- signalno maso
- napajalno maso
- ozemljitveno maso
Med njimi obstojajo pravila, da ne pride do masnih zank in poÅ”kodb. Da poenostavim, v nekdanjih antenskih sistemih po blokih je bil, sicer zelo Å”ibke moĆØi, signal tja do 200V viÅ”je od TV mase. Tako je ob priklopu kabla, kjer se najprej stakneta plusa, nato mase, priÅ”lo do poÅ”kodbe vhodnega modula. Enako je pri audio napravah, zato je zaporedno vklapljanje naprav, ĆØe že izloĆØite masne povezave, nujni postopek.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
LightBit



Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11
Prispevkov: 2365
Kraj: Kranj

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2021 12:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Kar se tiĆØe ground loopa vĆØasih pomaga tudi, ĆØe prekineÅ” ozemljitev na RCA in sta napravi Å”e vedno ozemljeni. Mislim da moraÅ” v tem primeru biti previden z zaporedjem.


Jaz definitivno ne bi upal odklopiti ozemljitve na napravi (sem probal samo za par sekund za potrditev diagnoze).


Nazadnje urejal/a LightBit Pet Maj 14, 2021 14:55; skupaj popravljeno 1 krat
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
jože



Pridružen/-a: Sre Dec 2009 18:30
Prispevkov: 318
Kraj: Jesenice

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2021 13:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Na kratko glede "lastne " ozemlitve, to je lokalna ozemljitev, ki je v dovodni omarici veĆØinoma povezana z ozemlitvijo od elektra ta pa je povezana z niĆØelnim - nevtralnim vodnikom. Na ta naĆØin je zadostna zaÅ”ĆØita pred previsoko napetostjo dotika ob okvari naprave. ƈe elektro distributer dovoljuje NiĆØenje je to prav tako OK. Tu ni nobene bojazni, da zaÅ”ĆØita ne bi delovala, razen ĆØe jo nekdo pretrga ali odklopi.

Ambasador, kolikor berem, je pri tebi zvoĆØna slika zelo izboljÅ”ana, ĆØe odklopiÅ” v Å”uko vtiĆØnici ozemljitev vseh naprav, ki imajo kabel z Å”uko vtikaĆØem.
Jaz bi v tem primeru preizkusil tako, da bi dal med ozemlitveni kontakt in ozemljitveni vodnik - rumeno zeleni TVS diodo od 6 do 12V. ƈe bo stanje Å”e vedno tako ugodno, bi zaradi varnosti vkljuĆØil pred to Å”e dvopolno KZS stikalo 16A / 30mA. na ta naĆØin bi bilo zadoÅ”ĆØeno varnoastnim potrebam, saj ne bo treba posegati v napravo, v primeru okvare pa bi KZS stikalo izkljuĆØilo vtiĆØnice.
Link na TVS diodo https://www.conrad.si/p/diotec-tvs-dioda-p6ke68ca-do-15-645-v-600-w-167967

Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
ambasador



Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52
Prispevkov: 5984
Kraj: Izola

PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2021 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Hvala, @jože. Vredno probe.

Vsekakor si želim da v tej zgodbi varnost ni izkljuĆØena. Pa po možnosti brez poseganja v naprave, kot si navedel.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> HI-FI Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
Stran 1 od 3

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group


Zadnje teme - HI-FI

Zadnje teme - ostalo

VIDEOTEKA
© www.audio-kontakt.com  |  info@audio-kontakt.com  |  Pogoji uporabe